您的位置:首页 > 文档 > 正文

火灾爆炸的应急预案三篇

【www.baozhen-education.com--文档】

  火灾(huǒzāi)是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。新的标准中,将火灾定义为在时间或空间上失去控制的燃烧。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。保真教育网站今天为大家精心准备了火灾爆炸的应急预案三篇,希望对大家有所帮助!

  火灾爆炸的应急预案一篇

  一、处置火灾事故的组织:

  学校安全工作领导小组

  组长:王晓华(电话:)

  副组长:王相荣(电话:)

  校长室:xxxxxxxxx

  二、报警程序:

  (1)发生火灾时,现场教师马上组织疏散学生离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话(119),报告内容为:“下各镇下各小学发生火灾,请迅速前来扑救,地址:仙居县下各镇下各山头湖下各小学校舍”。待对方放下电话后再挂机。同时迅速报告学校安全领导小组,学校领导组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

  (2)学校领导在向县教育局、镇中心小学领导汇报的同时,派出人员到主要路口等待引导消防车辆。并组织教职工救助人员、扑灭火灾。

  三、组织实施:

  1、学校领导和教师要迅速组织学生逃生,原则是“先救人,后救物”。

  2、参加人员:在消防车到来之前,学校教师均有义务参加扑救。

  3、消防车到来之后,校内人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。

  4、使用器具:灭火器、水桶等

  5、学生及无关人员要远离火场和校园内的道路,以便于消防车辆驶入。

  6、如果可能,要迅速启用广播系统,学校领导用广播指挥师生疏散或灭火

  四、扑救方法:

  1、扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。

  2、扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。

  五、注意事项:

  1、火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

  2、火灾第一发现人应判断原因,立即切断电源。

  3、火灾后应掌握的原则是边救火,边报警。

  4、严禁组织学生参加灭火。

  火灾爆炸的应急预案二篇

    为了避免火灾事故发生造成现场混乱,贻误救灾时机,造成重大的人员伤亡和财产损失;明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工,结合本产地实际情况特制定以下应急预案:

  一、火灾应急的组织架构

  1、 为了统筹指挥,公司确定副总经理为火灾总指挥,负责火灾应急时代全盘指挥工作。安全主任在火灾发生时不在厂内时总指挥由组长担任;节假日期间由公司安排的值班负责人担任。

  2、 组长是火警时的副指挥。在总指挥的领导下负责现场具体的灭火抢救工作;各部门负责人任现场指挥。

  3、 总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场。

  4、 为配合火灾抢救工作,公司特成立消防突击队,由车间各骨干组成,在总指挥和现场指挥的领导下进行抢救的具体工作或协助消防队参与灭火抢救工作。

  5、 各部门或车间在火灾发生时应随时听任总指挥的调度,参与灭火抢救工作。

  二、火灾发生初期的应急响应工作

  1、 在本部门(车间)发生火灾时,在岗员工应立即对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓等)扑灭火源;使用灭火器要注意以下要点;先拉开保险栓,操作者站在上风位置,侧身作业,手按压柄,距火点二米位置胶管对准火源扫射。

  2、 当火势未能得到控制时,要立即通知安全负责人。

  3、 当班安全员接到火警后,立即通知全厂警戒并通知主任迅速调集全体人员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救,并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作。

  4、 当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时,在岗员工应立即敲破玻璃按响火灾按钮使用消防栓,并安排报警------119,(报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况,包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物质、人员围困情况、联系电话和姓名等信息)。并安排人员到路口接消防车,以使消防队员把握火灾情况和尽快抵达,采取相应的灭火措施,抓住救灾时机。

  5、 火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作,切断生产区的电源,同时保证消防设施的正常运转。

  6、 火灾警报拉响后各部门应立即切断电源,并组织本部门(或车间)人员撤离到安全区域待命。

  三、火灾的灭火扑救工作

  1、 火灾应急总指挥根据现场的情况对消防突击队进行初步分工,分别成立灭火组、供水组、抢救组、后勤组等各个小组,做好消防队到来之前的辅助性工作;如火灾情况的调查、人员受困情况的初步估计、各消防设备的准备就绪、救灾道路的畅通等,并随时与消防队保持联系以汇报情况。

  2、 消防队赶到时,应急总指挥和现场总指挥应立即向消防队详细汇报灾情情况,协助消防队制定灭火扑救方案。

  3、 消防突击队应以“救人重于救火”,“先控制后消灭”的原则果断地协助消防队员参与灭火任务。

  4、 个部门(或车间)的主管人员随时为消防队员和消防突击队提供火灾现场的具体情况,为灭火扑救工作提供有效的建议,并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去,并且积极配合医疗救护人员参与人员的急救护理工作,尽量减少人员伤亡。

  四、火灾事故的处理工作

  1、 火灾扑灭后,各部门(车间)应立即清点本部门(车间)的人员和受损物资,尽快确定人员伤亡和物品损失情况并汇报上级做好记录并存档。

  2、 人资部应尽快协调各部做好医疗救护工作,包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及意外伤害保险的理赔工作等。

  3、 设备维修组配合相关部门(车间)人员对受损设备尽快安排修复并投入生产产出使用。

  4、 以安全主任为主,各安委会成员联合成立事故调查小组,调查火灾发生原因并按“四不放过”的原则进行事故处理。

  5、 安委会作出事故调查报告,同时总结本次火灾事件的教训,在全体员工中实行安全事故的教育培训,杜绝类似事件的再次发生。

  五、疏散自救方法

  1、 熟悉环境,临危不乱;每个人应对生活、工作的居住建筑结构及逃生出口熟悉,平时应做到了然于胸,而当身处陌生环境也应当养成留意通道及出口的方位等等习惯,便于关键时刻逃离现场。

  2、 保持镇定,明辨方向;突遇火灾时应保持镇定,不要盲目地跟从人流和相互拥挤,尽量往空旷或明亮的地方和楼层下方跑。若通道被阻,则应背向烟火方向,通过阳台,气窗等往室外逃生。

  3、 不如险地,不贪财物;不要因为害羞或顾及贵重物品,浪费宝贵时间,紧记生命最重要。

  4、 简易防护,掩鼻匍匐撤离。

  5、火已近身,切勿惊跑;如果身上着火切勿惊跑和用手拍打,惊跑和拍打只会形成风势,加速氧气补充,促使火势。正确的做法是:立即脱掉衣服就地打滚,压住火苗,能及时跳入水中或让人向身上浇水更有效。

  火灾爆炸的应急预案三篇

  1总则

  1.1 编制目的

  提高处置各类火灾爆炸事故的能力,依据本预案对突发事故进行有效处置,最大程度地预防和减少重大事故及其造成的损害,在最短时间内恢复正常运行,最大限度减少人员伤亡、财产损失,最大程度减轻环境污染及对社会声誉和公众形象的负面影响。

  1.2编制依据

  同《安全事故综合应急救援预案》编制依据。

  1.3适用范围

  本预案适用于焦化公司各生产区域及各区域内生产作业过程中突发事件的预防、预警、应急准备和应急响应等工作。本预案所指突发事件包括:危化品泄漏、火灾、爆炸等。

  2事故类型和危害程度分析

  焦化公司属危险化学品生产单位,主要产品包括焦炭、工业用焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫铵、等,其中大多数产品属易燃易爆危险化学品,一旦发生事故,极易引发重大火灾、爆炸事故,造成重大人身伤害和财产损失。

  3  应急处置基本原则

  先控制、后消灭、救人第一、分清主次、快速准确。

  4 应急组织机构和职责划分

  4.1应急组织机构

  公司成立事故应急救援指挥部,指挥部设在生产调度室。总经理任总指挥,副总指挥由分管安全的总经理助理担任,成员由办公室主任、安全员、设备科科长及副科长、调度长及各调度、生产技术科副科长,各工段长及各工段值班长。下设应急救援办公室,设在焦化办公室,日常工作由安全员兼管。如果总指挥、副总指挥不在公司时,由当班调度长和安全员为临时总指挥和副总指挥,全权负责应急救援工作,并及时通知总指挥、副总指挥到达事故现场履行职责。

  

  4.2 职责划分

  4.2.1  指挥部职责

  4.2.1.1  发生事故时,由指挥部发布和解除应急救援命令启动应急响应程序;

  4.2.1.2  组织指挥救援队伍实施救援行动;

  4.2.1.3  向上级汇报,实施响应升级,启动上一级应急响应程序;

  4.2.1.4  参与事故调查、总结应急救援工作教训。

  4.2.2  应急机构职责

  4.2.2.1  总指挥

  (a) 当灾害发生时启动应急响应程序,对应急现场进行统一指挥和调度。

  (b) 负责险情发生时指挥紧急扑救、处理险情、疏散人员、紧急抢救等,必要时实施响应升级,启动上一级应急响应程序。

  4.2.2.2副总指挥

  (a) 协助总指挥紧急扑救、处理险情、疏散人员、紧急抢救等。

  (b) 按照总指挥的要求做好临时布置的工作。

  (c) 紧急状况下代替总指挥,履行职责。

  4.2.2.3办公室主任

  (a) 负责成立事故应急处理小组,组织事故现场的应急处理。

  (b) 以生产调度室为信息枢纽,负责对内、对外联系,协调人员、车辆。

  (c) 负责组织人员清理事故现场,恢复生产。

  (d) 负责紧急情况下的伤员急救。

  4.2.2.4安全员

  (a) 负责组织对伤员急救。

  (b) 发生事故时,负责配合相关单位对煤气阀门、管道、水封等煤气设施进行紧急处理和控制,对事故周围区域进行戒严。

  (c) 负责组织事故演练与对应急预案提出修订意见。

  4.2.2.5  设备科

  (a) 负责停电事故、电缆着火事故演练与对应急预案提出修订意见。

  (b) 发生事故后,协助有关人员处理水、电、风、气。

  (c) 负责事故扑救后组织人员查明设备、设施损坏情况,组织人员抢修,恢复生产条件。

  (d) 负责相关材料、物资的协调。

  4.2.3  其他部门根据总指挥、副总指挥的布置进行工作。

  5  通信与信息保障

  5.1  要求:所有应急成员的手机处于常开状态,确保应急期间信息通畅。

  5.2 24小时应急电话:

  总指挥:

  副指挥:

  办公室主任:

  生产调度长:

  调度:

  安全员:

  设备科长:

  技术科副科长:

  备煤工段工段长:

  炼焦工段工段长:

  化产工段工段长:

  6预防与预警

  6.1 危险源监控

  6.1.1各工段建立必要的预警和快速反应机制,对各生产区域及生产作业过程加强事前的监督检查。演练各种应急预案,磨合、协调运行机制,救援人员及物资应随时处于待命状态。

  6.1.2各单位加强应急预案的宣传教育,增强员工的安全意识;负责对所属生产区域、应急救援物资进行检查;负责采取必要措施及时消除安全隐患。

  6.1.3在煤气区域安装CO报警仪监测煤气泄漏情况,在化产区域设置化产品泄漏、火灾监测报警仪及电视视频监控,在全厂范围内安装电视监控,及时发现并处理突发事件。

  6.2预警行动

  当值班人员发现生产现场或区域出现小型火警时,应立即使用岗位配置的灭火器、消防沙进行扑救,同时上报本工段主要负责人,工段负责人根据事故类型、性质向调度室发出预警通报。

  7信息报告程序

  7.1各岗位一旦发生火灾,岗位人员应立即通知调度室和安全办,由调度向领导汇报启动应急响应程序。重点防火区域部位发生火灾后,应立即报告调度室,由调度向领导汇报启动应急响应程序,并实施响应升级,启动上一级应急响应程序。报警之后,还应派人到路口接应消防车。

  7.2报告火警的主要内容

  7.2.1报警人姓名、岗位、联系电话。

  7.2.2火灾发生时间、地点:包括哪个工段、哪个部位,靠近哪个部位,有何明显标志物等。

  7.2.3现场情况:要注意讲明起火物为何物物质,(如煤气、苯类产品、煤、焦、电气设备等)、火势情况(如只见冒烟、有火光、火势猛烈程度等)以及人员伤亡情况,以便上级预案指挥部根据情况派出相应的灭火、救助车辆。

  7.3事故报警应急电话

  生产部调度室:

  安环处副处长(消防):

  消防交通科:

  煤气防护站:

  煤气防护站站长:

  安全科:

  安全科科长:

  保卫处:

  职工医院:

  8应急处置

  8.1响应分级

  8.1.1针对火灾事故危害程度、影响范围和本单位控制事态的能力,将应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,其中Ⅰ、Ⅱ级应急响应属于车间级应急响应,Ⅲ级应急响应属于公司级应急响应。

  (a)Ⅰ级――预警,最低应急级别,是可控制的异常事件或容易被控制的事件,此类事件应向调度室预警。

  (b)Ⅱ级――现场应急,是中间应急级别,包括已经影响生产区域的火灾、爆炸或泄漏,但不会超出事故原发单位的边界,外部人群一般不会受事故的直接影响。这种级别表明所在工段人员已经不能或不能立即控制事故,需要焦化内部援助,应急救援响应人员应立即行动,上报生产部调度室预警。

  (c)Ⅲ级――全体应急,这是最严重的紧急情况,通常表明事故已经超出了事故原发单位的边界,在火灾、爆炸事故中,这种级别表明要求公司消防人员控制事态发展,同时也需要医疗和其他机构的人员支持,必要时启动企业外应急预案寻求社会援助。

  8.2响应程序

  8.2.1应急指挥

  8.2.1.1  Ⅰ级突发火灾事故发生后,依照属地管理的原则,由事故工段根据事故性质启动本工段相应应急预案,领导本工段的应急处置工作并将事故立即上报焦化应急指挥部。

  8.2.1.2  Ⅱ级突发火灾事故发生后,依照属地管理的原则,由焦化应急指挥部根据事故性质立即启动相应应急预案,领导应急处置工作并将事故立即上报公司生产部调度室。

  8.2.1.3  Ⅲ级突发事件发生后,依照属地管理的原则,立即将事故发生时地点、性质、现场情况等内容上报公司生产部调度室,公司应急指挥部统一领导应急处置工作,应急救援小组积极配合。

  8.2.2  应急行动原则

  (a)员工和应急救援人员的安全优先;

  (b)防止事故扩展优先;

  (c)保护环境优先。

  注:根据焦化生产规模与特点及危险化学品所表现出来的特性,当有人员或仪器检测发现异常事件并判断已经达到Ⅱ级响应时,立即向调度室上报事发情况,由调度室向应急总指挥及现场指挥组报告并接受行动指令。应急指挥部通知其他各组进入工作状态,并协调各小组的动作,宣布该预案启动。当发现人员受伤、失踪或被困在建筑和单元中,立即展开营救行动。进行营救行动的人员应穿戴防护服,迅速对施救对象实施营救。营救人员应配备空气呼吸器并成对工作,在行动过程中随时保持通讯联络。

  8.2.3  资源调配

  当突发事故发生时,由事故处置组调配有效资源,对受到严重损害的设备、设施和部件迅速采取补救行动,及时修复或更换受到损害的部件,消除正在发生的火灾、爆炸危险,使生产设备、设施尽快恢复正常使用状态。

  8.2.4  应急避险与疏散

  当爆炸事故即将发生而无法挽回,或发生了严重的火灾事故失去控制将要威胁到人的生命时,要迅速组织现场人员撤离现场,通常按照以下程序撤离现场。

  (a)发生事故的岗位人员和参与事故救援的各类工作人员要沿安全通道及警示标志迅速撤出防爆墙及主厂房。

  (b)救援领导小组的成员要将撤出现场的工作人员汇集到安全地点,并清点好人数,确认有无泄漏或失踪。

  (c)在事故危险区域设立警戒人员,严防各类无关人员进入。

  (d)与事故地点有关联的岗位要迅速做好安全措施,切断与事故地点有联系的一切危险源,按调度的指挥进入安全区。

  (e)安全撤离后各小组负责人要向领导小组报告人员情况。

  8.3  应急方案

  8.3.1  化产应急方案

  8.3.1.1  鼓风机区域发生事故时,操作人员应立即向调度室及有关部门报告,由调度向公司总调度及公司领导汇报,并作好记录。

  (a)机前煤气系统发生泄漏或着火,岗位人员应迅速停鼓风机,并穿戴防毒呼吸器,组织当班人员进行灭火处理,检查着火部位,根据现场事故抢修小组的意见进行管道设备处理。

  (b)润滑油系统着火,应迅速停鼓风机,按照应急措施进行灭火处理,根据现场事故抢修小组的意见进行油路系统处理。

  (c)鼓风机发生爆炸,立即停电,关闭相关煤气阀门,在保障人身及其它设备安全的基础上,结合现场事故抢修小组的意见,指令相关单位(或岗位)按照应急措施进行爆炸事故处理的相关操作,制定相关抢修方案,对鼓风机系统其它设备进行全面检查,并制定出开启备用鼓风机的方案。

  (d)鼓风机室区域发生火灾时,可利用中控室外、冷鼓工段及风机室内栓进行供水灭火。硫氨、脱硫工段发生火灾时,可用本工序消防栓、马路消防栓及室内消防栓进行灭火。

  8.3.1.2  当粗苯区域发生煤气泄漏引起火灾,岗位人员要进行工艺处理的同时,立即向车间领导报告,实施响应升级,启动上一级应急响应程序。在全面了解着火情况后,迅速指挥灭火,当班班长应立即组织指挥本班实施果断灭火。

  (a)1#消防员关闭煤气阀门;

  (b)2#3#消防员迅即铺设两根蒸汽胶皮管,铺好后迅速打开蒸汽阀门组织实施扑灭;

  (c)4#消防员从消防箱内提出4个8Kg干粉灭火器和两台28Kg干粉灭火器到指定位置待命;

  (d) 当粗苯区发生火灾时,当班班长要迅速组织本班组人员从本岗位消防箱内和门外消防栓铺设两条水带分别就管式炉附近的脱苯塔,再生塔实施喷水保护。

  8.3.1.3  贮存、化产品设施着火时,应立即关闭附近闸阀,切断化产品的来源。电气人员切断事故区域电源。同时使用泡沫站、干粉灭火器等方法控制火势,配合消防队灭火。待火熄灭后,应将防火筑堤内的消防污水进行处理,收集的苯类化产品进行回流处理,焦油类送入冷鼓地下池,打入澄清槽。污染的消防水放入地下池或用抽水车送至生化处理站进行处理。

  8.3.1.4  蒸馏管式炉区域着火或煤气渗漏时,所在岗位蒸馏工与泵工应立即进行组织扑救或处理。

  (a) 佩带便携报警仪、确认险情管式炉着火,蒸馏工立即安排停工、管式炉炉管扫气,着火部位用蒸汽、干粉灭火器进行扑救。

  (b) 煤气渗漏着火,佩带报警仪立即处理关闭煤气总阀、用蒸汽清扫管线,蒸馏停工通过管线用蒸汽清扫管线、把火扑灭。

  8.3.1.5  粗苯工序现有苯槽3个,其中任何一个苯槽发生火灾、爆炸及可能引发重大联爆式大火,应采取以下方案。

  (a) 无论哪个苯槽起火或爆炸,立即报警,拉响工段警报器。同时上报厂领导,实施响应升级,启动上一级应急响应程序

  (b) 现场人员在确保安全的情况下开启蒸汽等灭火措施,以加大扑救灭火的能力。

  (c) 苯工序西边道路,可摆放增援车辆,供水可用附近地上消防栓外,硫氨工段的室内消防栓和硫氨南室外栓供水。

  (d) 工序发生火灾爆炸,在化产工段南侧区域实施戒严,禁止无关车辆、人员通行,以确保消防救护车辆的通行。

  8.3.2  炼焦系统火灾事故应急方案

  焦炉工段内防火、防爆部位发生火灾,交换机当班人员应立即打电话通知调度室,可利用岗位所配备的灭火器实施扑救;当交换机煤气系统发生着火爆炸时,交换机当班人员应立即向厂调度室及有关部门报告,并组织推拦焦当班人员利用岗位所配备的消防器材及焦炉外地下、地上消防栓进行灭火。扑救过程中,交换机当班班长应穿戴防毒呼吸器先切断气源,并注意交换机煤气压力变化,无法满足工艺要求时可停止加热。

  8.3.3  备煤工段火灾事故应急预案

  备煤工段可能发生的火灾事故隐患主要有原煤自燃和运输过程中的粉尘爆炸。防止原煤自燃的方法为遵守原煤先进先出的原则,禁止原煤长期积压;防止粉尘爆炸的方法为喷洒水位降尘、皮带系统禁止烟火。

  9  应急物资与装备保障

  各消防器材、设施均实行定置挂牌管理,检查人员至少每月进行一次检查登记,泡沫灭火设施纳入重点设备管理,岗位人员每天巡检一次,并做好巡检记录,消防灭火器材按照国家有关规定时间维修更换,因特殊情况不能正常使用的随时进行更换。

本文来源:https://www.baozhen-education.com/wendang/42951/